HP DL380G5 с APC SC1500 UPS — отказ времени трансфера

Другие ответы касаются этого вполне прилично, но я хотел упомянуть, что Вы могли использовать denyhosts на машине для сокращения воздействия бота. журналы denyhosts предпринятые запросы ssh, и если внешняя машина приводит к сбою слишком много раз его, блокируют тот IP-адрес vi/etc/hosts.deny. Таким образом, например, бот, который пробует к ssh в как пользовательский боб 100 раз, будет постоянно заблокирован после 5-й неудачной попытки (все эти параметры являются настраиваемыми).

Необходимо также применить хорошие ssh методы безопасности сервера, которые я уверен, покрыты подробно в других ответах serverfault. Отключите логины для корня. Отключите логины для всех кроме очень небольшого количества других авторизованных пользователей. Отключите логины пароля и позвольте только соединения SSH с открытым ключом.

1
задан 6 June 2013 в 15:53
1 ответ

Что ж, позвольте мне правильно ответить на свой вопрос.

SC1500 - https://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm ? base_sku = SC1500I

Тип сигнала: Пошаговое приближение к синусоиде

SUA1400 (тот, который работает) - http://www.apc.com/products/resource/ include / techspec_index.cfm? base_sku = SU1400RMI2U

Тип формы волны: синусоидальная

Я полагаю, что PFC в источниках питания HP не очень хорошо подходит для пиксельных синусоидальных волн. В следующий раз я буду осторожнее со своей силой.

2
ответ дан 3 December 2019 в 21:31