Не удалось создать степень хранилища данных на VMware ESXi 5.5 - HP Smart Array P800

Я думаю, что это имеет некоторое отношение к брандмауэру, прерывающему соединение. Только что я испытал подобную проблему, но со всем видом клиентских операционных систем. Соединения SSH были прерваны через некоторое время. После отладки мы узнали, что iddle тайм-аут был настроен к очень низкому пределу в брандмауэре между клиентскими машинами и что сервер.

Поскольку Вы только испытываете эту проблему в Windows 7, я предполагаю, что это могло бы быть программным брандмауэром, установленным на клиентских машинах.

Надеюсь, это поможет!

2
задан 23 April 2014 в 16:22
2 ответа

I was able to determine the solution to the problem based on the conversation in this thread. Originally I was trying to extend the datastore via my vCenter server, which it seems does not work. Based on the forum thread I tried to connect to the host directly, rather than the vCenter server, and I was able to successfully extend the datastore.

NOTE: I am unclear on if this should have worked via vCenter or not. Both the windows and web versions of the vSphere client present options to extend the datastore but I am not able to see any extent devices in either when connected to vCenter.

1
ответ дан 3 December 2019 в 10:47

Использование экстентов в VMware не так хорошо. Статья базы знаний , на которую вы ссылаетесь, верна в том смысле, что это ограничение драйвера ...

Контроллер HP Smart Array P800 поддерживает логические диски размером более 2 ТБ . «Предел» составляет 8 зеттабайт :)

Вам следует обновить микропрограмму контроллера, если вы еще этого не сделали.

Однако VMware использует два драйвера для контроллеров HP RAID; CCISS и HPSA . HPSA поддерживает большие тома, но не ваш контроллер (без взлома). P400 / P800 в основном застряли на более старом драйвере CCISS.

Так что да, здесь вам нужно использовать экстенты. Мне любопытно, перезагружали ли вы и повторно сканировали устройства хранения после возникновения этой проблемы. Вы должны иметь возможность сделать это в горячем режиме и без перезагрузки, но может потребоваться повторное сканирование LUN. Используйте опцию «Повторно сканировать все ...».

enter image description here

Если это не сработает, лучше всего приобрести контроллер Smart Array P810, поскольку он использует более новый драйвер и будет видеть полный размер логического диска.

2