Замена контроллера Smart Array P420i

У меня есть два идентичных сервера с Smart Array P420i Один сервер имеет 4 физических диска, которые образуют 2 логических диска (2 + 2 raid 1) Второй сервер также имеет свою конфигурацию рейда с двумя физическими дисками (один логический диск, рейд 1). Я помещаю 4 диска с первого сервера в свободные слоты на втором сервере и вижу

логический диск 1 (1,8 ТБ, RAID 1, ОК)

  physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, Solid State SATA, 2 TB, OK)
  physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, Solid State SATA, 2 TB, OK)

неназначенный

  physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, Solid State SATA, 1 TB, OK)
  physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, Solid State SATA, 1 TB, OK)
  physicaldrive 2I:0:5 (port 2I:box 0:bay 5, Solid State SATA, 500 GB, OK)
  physicaldrive 2I:0:6 (port 2I:box 0:bay 6, Solid State SATA, 500 GB, OK)

Итак, мой контроллер видит диски, но устанавливает их как неназначенные, хотя они сформированные логические диски в том же контроллере на другом сервере.

Могу ли я как-то сохранить мои данные и заставить текущий сервер распознавать существующие логические диски.

3
задан 18 April 2019 в 17:18
1 ответ
  • Почему вы перемещали диски?
  • Держали ли вы диски вместе и в одном порядке?
  • Как выглядит установка массива на исходном сервере?
  • Перемещали ли вы по одному логическому диску за раз?

У HPE есть конкретные рекомендации по этому поводу, изложенные на странице
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na- a00020470en_us # N10166

Если вы пропустили некоторые из этих шагов, все ставки отключены: (

enter image description here

3
ответ дан 3 December 2019 в 06:26