Изолируйте неисправный SSD-диск

У меня недавно был сбой SSD Samsung 840 Pro 256 ГБ на нашем сервере. Диск был сконфигурирован в массиве RAID 1, и перезагрузки было достаточно, чтобы вернуть все в оперативный режим.

Глядя на панель управления Intel Rapid Storage, я получаю следующий результат:

enter image description here

Моя проблема заключается в том, чтобы изолировать неисправный диск от 4 физических дисков на сервере. Я ожидал, что на отсеке для диска загорится оранжевый индикатор, но все они горят зеленым. Intel Rapid Storage действительно отображает серийный номер накопителя, который, оглядываясь назад, должен был быть указан на самом накопителе.

enter image description here

Есть ли способ определить, какой из этих накопителей вышел из строя, не извлекая сервер или не используя метод проб и ошибок. ?

3
задан 11 November 2016 в 16:23
1 ответ

Пользовательский интерфейс Intel Rapid Storage показывает порт, на котором находится каждый диск. Это должно упростить определение того, какой из них неисправен.

Детализация: если вы щелкнете каждый диск, он покажет порт 0,1,2 и 3. Это должно соответствовать значениям 1,2,3 и 4.

Таким образом, если диск в порту 1 не работает в пользовательском интерфейсе Intel RS, это должно означать, что диск, физически помеченный как 2, не работает на вашем сервере. Судя по снимку экрана, это и есть тот самый.

Кроме того, в новой версии интерфейса Intel RS UI есть возможность «активировать светодиод» выбранного накопителя. Это проясняет ситуацию на 100%.

0
ответ дан 3 December 2019 в 08:01