Объем Восстанавливает Отказ после замены дисков в HP MSA1500/MSA20

Если оба сервера находятся на той же подсети, Вы, вероятно, хотите искать Heartbeat, это сделает server2 для взятия server1 IP сбоя server1. Простым примером является http://www.linux-ha.org/GettingStarted/Apache

2
задан 3 April 2015 в 07:24
1 ответ

Хорошо, таким образом, это было одной из тех проблем 'пограничного случая', которые я чувствую.

На более близком контроле с инженером HP было определено, что один из других дисков в RAID был нераспознанным. Интересно это - то, которое мы имели замененный прежде.

Поскольку LUNS настроены в ADG, мы можем терпеть 2 сбоя диска. Отказ восстанавливания происходил из-за другого поврежденного диска.

Процедура от HP (поскольку у нас нет настроенных горячих резервирований - благодаря поставщикам набора...) должна была удалить недавно определенный неисправный диск, позволить восстанавливанию завершенного, затем вставить новый диск в отсек неисправного диска, позволить восстанавливанию завершенного снова.

1
ответ дан 3 December 2019 в 13:36

Теги