Отключение электричества убило 4 из 6 ИБП

Недавно у нас отключили электричество на 1-2 секунды в одном из наших домов. В этом здании у нас есть 6 ИБП, и 4 из них вышли из строя во время / после отключения электроэнергии, и все серверы были отключены. К каждому ИБП подключен только 1 сервер. И ИБП рассчитаны на 600 Вт. В то время как самый большой сервер потребляет максимум 500 Вт при полной нагрузке.

Я никоим образом не эксперт в области ИБП или электричества. Но мы думали, что у нас есть этот ИБП, а также думали, что у нас есть некоторые накладные расходы. Однако это в значительной степени пришло нам как удар по зубам.

Каковы возможные причины отказа этих 4 ИБП?

Мы использовали ИБП APC Smart-UPS 1000 ВА.

1
задан 24 October 2017 в 14:56
3 ответа

Я буду комментировать поздно, потому что это случалось со мной несколько раз.

Вы, вероятно, купили ИБП в то же время и некоторое время назад. Батареи в вашем ИБП были близки к выходу из строя, и отключение электричества опрокинуло их. Это случилось со мной пару месяцев назад с APC Smart UPS 1500 Tower (4 из 6 вышли из строя одновременно). Только батареи вышли из строя, поэтому мы закупили новые батареи, а также составили график замены батарей каждые 12 месяцев.

Вторая ситуация для вас - это то, что ваши системы ИБП малоразмерны. 600 Вт - это слишком мало для серверов. Мы также используем ИБП APC Smart UPS, которые в два раза дороже, чем модели более низкого уровня, и требуют минимум 1500 ВА на сервер. Серверы потребляют не так много энергии, но батареи больше и лучше по качеству и могут выдерживать более длительные перебои в подаче электроэнергии.

0
ответ дан 3 December 2019 в 20:18

Это зависит от того, что произошло во время отключения. Я так понимаю, вы проверили предохранители, и ИБП действительно мертвы. Если при возобновлении подачи электроэнергии произошел сильный скачок мощности сверх номинальной мощности ИБП, это может. Или если источник питания неправильно заземлен, особенно если вы находитесь в зоне, подверженной ударам молнии.

И это звучит как перебор, но у вас должен быть ИБП для защиты вашего ИБП. Если сбой питания (чаще всего всплеск) достаточно большой, он может вывести из строя практически любое устройство защиты. В частности, любые розничные ИБП, которые достаточно портативны, чтобы их мог переносить 1 человек.

1
ответ дан 3 December 2019 в 20:18

Каковы возможные причины отказа этих 4 ИБП? Проблемы с частотой, перегрузка, недогрузка или их комбинация.

Физика на самом деле намного проще, чем кажется на первый взгляд: генераторы - это двигатели, подобные обычным двигателям, которые мы видим повсюду в наших автомобилях, газонокосилках, снегоуборщиках и т.

За исключением новых источников энергии, таких как некоторые ветровые и солнечные системы с электронными инверторами, подавляющее большинство энергии вырабатывается большими вращающимися генераторами переменного тока, которые работают синхронно с частотой сети. Частота всех этих генераторов будет одинаковой и напрямую связана с частотой вращения самих генераторов, обычно 3600 об / мин для газовых турбин и 1800 об / мин для атомных станций. Если в генераторах имеется достаточная мощность, то частота может поддерживаться на желаемой скорости (например, 50 Гц или 60 Гц в зависимости от региона).

Мощность от отдельных генераторов будет немного опережать сеть по фазе на величину, примерно соответствующую мощности, которую они подают в сеть.

Увеличение (= дефект) силовой нагрузки приведет к падению этой частоты вращения.

Таким образом, такие аккумуляторные системы предназначены для предотвращения кратковременных колебаний в потребляемой мощности от падения частоты из-за задержек в регуляторах и генераторах, которым требуется определенное время для адаптации к новым требованиям к мощности. Эти электростанции с «частотным регулятором» могут обеспечивать очень высокую мощность короткими импульсами, чтобы поддерживать требования к мощности, даже если другие генераторы не воспринимают слишком большую нагрузку быстрее, чем они могут реагировать из-за механических ограничений.

Если это не так случится так, ваш ИБП отключится.

1
ответ дан 3 December 2019 в 20:18