Ошибки в списке дисков HP acu. Умный массив

У меня есть текущая конфигурация HP Proliant bl460gen6 с контроллером smart array p711m ОС Ubuntu В рейде 1 + 0 сконфигурировано 35 жестких дисков с одним запасным диском. Обычно я отслеживаю статус рейда с помощью команды по умолчанию

hpacucli ctrl all show config

, и если он обнаруживает неисправный диск, я заменяю его. Случайно заметил, что диоды сигнализируют о поломке двух жестких дисков в системе хранения. При этом hpacucli в отчете сказал, что все HDD в норме. После поиска в Google я получил другую версию синтаксиса hpacucli, например

hpacucli ctrl slot = 2 ld 1 show

. После ее реализации он подтвердил существование проблемного жесткого диска. Замена одного HDD продолжала следить за ситуацией, восстановление рейда происходило в штатном режиме, однако нумерация жестких дисков в списке неверна при удвоении номеров дисков

Замененный HDD находится в слоте 2

hpacucli ctrl all show config

  Smart Array P711m in Slot 2
  array A (SATA, Unused Space: 0  MB)
  logicaldrive 1 (61.9 TB, RAID 1+0, Recovering, 75% complete)
  physicaldrive 1E:1:1 (port 1E:box 1:bay 1, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:1 (port 1E:box 1:bay 1, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:2 (port 1E:box 1:bay 2, SATA, 4000.7 GB, Rebuilding)
  physicaldrive 1E:1:2 (port 1E:box 1:bay 2, SATA, 4000.7 GB, Rebuilding)
  physicaldrive 1E:1:3 (port 1E:box 1:bay 3, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:3 (port 1E:box 1:bay 3, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:4 (port 1E:box 1:bay 4, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:4 (port 1E:box 1:bay 4, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:5 (port 1E:box 1:bay 5, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:5 (port 1E:box 1:bay 5, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:6 (port 1E:box 1:bay 6, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:6 (port 1E:box 1:bay 6, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:7 (port 1E:box 1:bay 7, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:7 (port 1E:box 1:bay 7, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:8 (port 1E:box 1:bay 8, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:8 (port 1E:box 1:bay 8, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:9 (port 1E:box 1:bay 9, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:9 (port 1E:box 1:bay 9, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:10 (port 1E:box 1:bay 10, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:10 (port 1E:box 1:bay 10, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:11 (port 1E:box 1:bay 11, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:11 (port 1E:box 1:bay 11, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:12 (port 1E:box 1:bay 12, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:12 (port 1E:box 1:bay 12, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:13 (port 1E:box 1:bay 13, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:13 (port 1E:box 1:bay 13, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:14 (port 1E:box 1:bay 14, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:14 (port 1E:box 1:bay 14, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:15 (port 1E:box 1:bay 15, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:16 (port 1E:box 1:bay 16, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:17 (port 1E:box 1:bay 17, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:18 (port 1E:box 1:bay 18, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:19 (port 1E:box 1:bay 19, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:20 (port 1E:box 1:bay 20, SATA, 4000.7 GB, OK)
  physicaldrive 1E:1:21 (port 1E:box 1:bay 21, SATA, 4000.7 GB, OK, active spare)

hpacucli ctrl slot = 2 ld 1 show

     Smart Array P711m in Slot 2
     array A
     Logical Drive: 1
     Size: 61.9 TB
     Fault Tolerance: 1+0
     Heads: 255
     Sectors Per Track: 32
     Cylinders: 65535
     Strip Size: 256 KB
     Full Stripe Size: 4352 KB
     Status: Recovering, 78% complete
     MultiDomain Status: OK
     Caching:  Enabled
     Unique Identifier: 
     Disk Name: /dev/sda
     Mount Points: None
     Logical Drive Label: 
     Mirror Group 0:
        physicaldrive 1E:1:1 (port 1E:box 1:bay 1, SATA, 4000.7 GB, OK)
        physicaldrive 1E:1:2 (port 1E:box 1:bay 2, SATA, 4000.7 GB, Rebuilding)
        physicaldrive 1E:1:3 (port 1E:box 1:bay 3, SATA, 4000.7 GB, OK)
        physicaldrive 1E:1:4 (port 1E:box 1:bay 4, SATA, 4000.7 GB, OK)
        physicaldrive 1E:1:5 (port 1E:box 1:bay 5, SATA, 4000.7 GB, OK)
        physicaldrive 1E:1:6 (port 1E:box 1:bay 6, SATA, 4000.7 GB, OK)
        physicaldrive 1E:1:7 (port 1E:box 1:bay 7, SATA, 4000.7 GB, OK)
        physicaldrive 1E:1:8 (port 1E:box 1:bay 8, SATA, 4000.7 GB, OK)
        physicaldrive 1E:1:9 (port 1E:box 1:bay 9, SATA, 4000.7 GB, OK)
        physicaldrive 1E:1:10 (port 1E:box 1:bay 10, SATA, 4000.7 GB, OK)
        physicaldrive 1E:1:11 (port 1E:box 1:bay 11, SATA, 4000.7 GB, OK)
        physicaldrive 1E:1:12 (port 1E:box 1:bay 12, SATA, 4000.7 GB, OK)
        physicaldrive 1E:1:13 (port 1E:box 1:bay 13, SATA, 4000.7 GB, OK)
        physicaldrive 1E:1:14 (port 1E:box 1:bay 14, SATA, 4000.7 GB, OK)
        physicaldrive 1E:1:1 (port 1E:box 1:bay 1, SATA, 4000.7 GB, OK)
        physicaldrive 1E:1:2 (port 1E:box 1:bay 2, SATA, 4000.7 GB, Failed)
        physicaldrive 1E:1:3 (port 1E:box 1:bay 3, SATA, 4000.7 GB, OK)

Что не так, как я могу это исправить и почему разные команды hpacucli возвращают разный статус жесткого диска

1
задан 18 May 2017 в 14:10
1 ответ

У вас может быть двухдоменная кабельная разводка (multipath SAS).

P711 - это контроллер SAS RAID для блейд-сервера, предназначенный для подключения к портам расширения корпуса Blade (коммутатор SAS) и ссылку на больший корпус (например, D6000 35 или 70-дисковый SAS JBOD).

enter image description here

enter image description here

Это, вероятно, то, что у вас есть. Подождите, пока диск восстановится.

Кроме того, вам не следует отслеживать статус RAID так, как вы это делаете. Вы можете просто установить агенты управления HP, и система отправит сообщение электронной почты или прерывание SNMP с изменениями состояния работоспособности.

См .: Мониторинг HP ProLiant DL380 G7 без раздувания.

Использование hplog -v также покажет все системные предупреждения.

0
ответ дан 4 December 2019 в 04:56

Теги