RAID-массив Dell PERC как игнорировать ошибку

У нас есть Dell PowerEdge R720 с массивом PERC H710 Raid. Он сконфигурирован на две дисковые группы, дисковая группа 0, которая содержит ОС и данные, и группа дисков 1, которая по неизвестным мне причинам настроена как RAID 0. Один из физических дисков в группе 1 вышел из строя. Сервер всегда загружается в RAID BIOS. Как я могу перевести Группу 1 в автономный режим или отключить ее, чтобы сервер мог загрузиться?

Я снял флажки, которые говорят о переходе в BIOS при ошибке.

Настоящая проблема в том, что изменения сохраняются в кэше, который он не может записывать на плохой диск. Он содержит сообщение:

There are offline or missing virtual drives with preserved cache.  Please check the cables and ensure that all drives are present.
0
задан 6 June 2016 в 16:31
1 ответ

Не обязательно корень моей проблемы, но чтобы обойти непосредственную проблему незагрузки, нужно очистить кэш в PERC BIOS. Чтобы очистить кэш, перейдите к экрану, который имеет древовидную структуру групп дисков и виртуальных дисков. Затем перейдите по стрелке вверх, пока не окажетесь в корневой части древовидной структуры, которой будет PERC H710 Mini, а не конкретная группа дисков. Нажмите клавишу F2, которая приведет вас к экрану, позволяющему управлять кэшем. Это позволит вам очистить кэш. Выход, нажав ESC, а затем управление-alt-del для перезагрузки.

Это позволило серверу загрузиться в свою ОС в обычном режиме.

.
2
ответ дан 4 December 2019 в 13:40

Теги