HP ProLiant DL360 G6

Я работаю над Сервером HP ProLiant DL360 G6.. Когда я загружаю его, это показывает первый экран, затем команда была запрошена, что Сервер закроется через 5 секунд, из-за Отказа вентилятора Процессора.. Когда я проверил SID, два вентилятора были обозначенным красным светом. Затем я не смог найти правильные части для него, таким образом, я получил вентиляторы процессора CPU от сервера G5, когда я включил Вентиляторы G5, это не будет работать. Напряжение на G5 составляет 12 В, который является теми же спецификациями на вентиляторах G6. Затем я отложил хорошие вентиляторы от G6, он не смог работать. Когда я попробовал замененные вентиляторы G6 на другой хорошей работе G6, они смогли работать. Консультируйте по вопросам того, что сделать..

-2
задан 11 June 2015 в 03:16
2 ответа

Получите нужную часть.

Этому серверу требуются все четыре вентилятора в конфигурации с двумя процессорами. Он может работать с тремя вентиляторами, но не загрузится только с двумя.

У вас явно есть несколько подходящих деталей, поэтому используйте Номер запасной части ( 532149-001 ), напечатанный на этикетке одного из выживших фанатов, чтобы найти замена. Они не дорогие.

Все, что выходит за рамки этого, является стандартным методом устранения неполадок. Если у вас неисправная системная плата, возможно, вам придется позвонить в HP для получения поддержки или замены.

enter image description here

1
ответ дан 5 December 2019 в 21:42

Детали с другого сервера не работают. Даже детали от другого сервера G6 не подойдут. Иногда детали от другого DL360 G6 не работают. Вам нужно будет купить правильный вентилятор и заменить его. В этом случае очень мало обходных путей.

То, что вы испытываете, - это распиновка вентилятора. Если вы случайно начали размещать другие части вентилятора в сервере, возможно, вы закоротили разъем вентилятора (маленький красный свет на материнской плате). Если коллектор вентилятора перегорел, ни один из установленных вами вентиляторов не будет работать. Это маловероятно, но возможно.

Невозможно разместить сервер без вентиляторов в том поколении. Более поздние поколения дают немного больше гибкости.

В качестве примечания ... попробуйте подключить iLO и посмотреть, что он говорит. Вы получите массу информации в журнале IML, который можно просмотреть на веб-странице iLO.

-1
ответ дан 5 December 2019 в 21:42