AllowOverride включает .htaccess файлы. мое предположение - Вы, имеют плохой .htaccess в пути веб-сайта.
Если у Вас будет некоторый недопустимый синтаксис в .htaccess файле, то Вы получите сервер 500 ошибок.
включение переписывает, также недостаточно, необходимо добавить строку RewriteEngine Или на virtualhost или на .htaccess файле и затем следовать за ним с Вашим переписывать правила
DC
У Вас есть утилиты управления HP установленными? Загрузите Пакет Поддержки ProLiant для Windows 2003 (или 64-разрядный вариант).
Это будет полезно в обеспечении общего менеджмента и медицинском контроле системы. По крайней мере можно получить информацию, которую Вы ищете путем установки Служебной программы настройки массива CLI (интерфейс командной строки) компонент Пакета Поддержки ProLiant.
Выполнение быстрой команды как ctrl all show config detail
генерирует хорошую сумму контроллера, массива и данных о диске; включая точки монтирования. Вы будете также видеть, какие диски присвоены который пара RAID 1 и полное рабочее состояние каждого логического диска. На основе этой информации необходимо смочь заменить сбойный диск беспрепятственно, но удостоверяться Вы исследуете вывод сначала.
HP Array Configuration Utility CLI 8.60-8.0
Type "help" for a list of supported commands.
Type "exit" to close the console.
=> ctrl all show config detail
Smart Array P400i in Slot 0 (Embedded)
Bus Interface: PCI
Slot: 0
Serial Number: PH7AMW5213
Cache Serial Number: PA82C0H9SVC7O6
RAID 6 (ADG) Status: Disabled
Controller Status: OK
Chassis Slot:
Hardware Revision: Rev D
Firmware Version: 7.18
Rebuild Priority: Medium
Expand Priority: Medium
Surface Scan Delay: 15 secs
Surface Scan Mode: Idle
Wait for Cache Room: Disabled
Surface Analysis Inconsistency Notification: Disabled
Post Prompt Timeout: 0 secs
Cache Board Present: True
Cache Status: OK
Accelerator Ratio: 25% Read / 75% Write
Drive Write Cache: Enabled
Total Cache Size: 256 MB
No-Battery Write Cache: Enabled
Battery/Capacitor Count: 0
SATA NCQ Supported: True
Array: A
Interface Type: SAS
Unused Space: 0 MB
Status: OK
Logical Drive: 1
Size: 136.7 GB
Fault Tolerance: RAID 1
Heads: 255
Sectors Per Track: 32
Cylinders: 35132
Strip Size: 128 KB
Status: OK
Array Accelerator: Enabled
Unique Identifier: 600508B1001032313320202020200001
Disk Name: \\.\PhysicalDrive0
Mount Points: C:\ 136.7 GB
Logical Drive Label: A240AB6BPH7AMW5213 E1C6
Mirror Group 0:
physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SAS, 146 GB, OK)
Mirror Group 1:
physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:1
Port: 1I
Box: 1
Bay: 1
Status: OK
Drive Type: Data Drive
Interface Type: SAS
Size: 146 GB
Rotational Speed: 10000
Firmware Revision: HPD1
Serial Number: BS01P7900S6P0738
Model: HP DG146A3516
PHY Count: 1
PHY Transfer Rate: 3.0GBPS
physicaldrive 1I:1:2
Port: 1I
Box: 1
Bay: 2
Status: OK
Drive Type: Data Drive
Interface Type: SAS
Size: 146 GB
Rotational Speed: 10000
Firmware Revision: HPD1
Serial Number: BS01P7900PY80737
Model: HP DG146A3516
PHY Count: 1
PHY Transfer Rate: Unknown