Определите логический диск массива HP из Windows

AllowOverride включает .htaccess файлы. мое предположение - Вы, имеют плохой .htaccess в пути веб-сайта.

Если у Вас будет некоторый недопустимый синтаксис в .htaccess файле, то Вы получите сервер 500 ошибок.

включение переписывает, также недостаточно, необходимо добавить строку RewriteEngine Или на virtualhost или на .htaccess файле и затем следовать за ним с Вашим переписывать правила

DC

5
задан 16 June 2011 в 15:08
1 ответ

У Вас есть утилиты управления HP установленными? Загрузите Пакет Поддержки ProLiant для Windows 2003 (или 64-разрядный вариант).

Это будет полезно в обеспечении общего менеджмента и медицинском контроле системы. По крайней мере можно получить информацию, которую Вы ищете путем установки Служебной программы настройки массива CLI (интерфейс командной строки) компонент Пакета Поддержки ProLiant.

Выполнение быстрой команды как ctrl all show config detail генерирует хорошую сумму контроллера, массива и данных о диске; включая точки монтирования. Вы будете также видеть, какие диски присвоены который пара RAID 1 и полное рабочее состояние каждого логического диска. На основе этой информации необходимо смочь заменить сбойный диск беспрепятственно, но удостоверяться Вы исследуете вывод сначала.

HP Array Configuration Utility CLI 8.60-8.0
Type "help" for a list of supported commands.
Type "exit" to close the console.

=> ctrl all show config detail

Smart Array P400i in Slot 0 (Embedded)
   Bus Interface: PCI
   Slot: 0
   Serial Number: PH7AMW5213
   Cache Serial Number: PA82C0H9SVC7O6
   RAID 6 (ADG) Status: Disabled
   Controller Status: OK
   Chassis Slot:
   Hardware Revision: Rev D
   Firmware Version: 7.18
   Rebuild Priority: Medium
   Expand Priority: Medium
   Surface Scan Delay: 15 secs
   Surface Scan Mode: Idle
   Wait for Cache Room: Disabled
   Surface Analysis Inconsistency Notification: Disabled
   Post Prompt Timeout: 0 secs
   Cache Board Present: True
   Cache Status: OK
   Accelerator Ratio: 25% Read / 75% Write
   Drive Write Cache: Enabled
   Total Cache Size: 256 MB
   No-Battery Write Cache: Enabled
   Battery/Capacitor Count: 0
   SATA NCQ Supported: True

   Array: A
      Interface Type: SAS
      Unused Space: 0 MB
      Status: OK

      Logical Drive: 1
         Size: 136.7 GB
         Fault Tolerance: RAID 1
         Heads: 255
         Sectors Per Track: 32
         Cylinders: 35132
         Strip Size: 128 KB
         Status: OK
         Array Accelerator: Enabled
         Unique Identifier: 600508B1001032313320202020200001
         Disk Name: \\.\PhysicalDrive0
         Mount Points: C:\ 136.7 GB
         Logical Drive Label: A240AB6BPH7AMW5213     E1C6
         Mirror Group 0:
            physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SAS, 146 GB, OK)
         Mirror Group 1:
            physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SAS, 146 GB, OK)

      physicaldrive 1I:1:1
         Port: 1I
         Box: 1
         Bay: 1
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SAS
         Size: 146 GB
         Rotational Speed: 10000
         Firmware Revision: HPD1
         Serial Number: BS01P7900S6P0738
         Model: HP      DG146A3516
         PHY Count: 1
         PHY Transfer Rate: 3.0GBPS

      physicaldrive 1I:1:2
         Port: 1I
         Box: 1
         Bay: 2
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Interface Type: SAS
         Size: 146 GB
         Rotational Speed: 10000
         Firmware Revision: HPD1
         Serial Number: BS01P7900PY80737
         Model: HP      DG146A3516
         PHY Count: 1
         PHY Transfer Rate: Unknown
4
ответ дан 3 December 2019 в 01:47

Теги

Похожие вопросы