On Error Resume Next
set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystem")
If Not objFSO.FolderExists("\\fileserver\users\username") Then
result = objFSO.CreateFolder("\\fileserver\users\username"
If result = 0 AND Err.number = 0 Then Wscript.Echo Chr(34) & "\\fileserver\users\username" & Chr(34) " -created"
End If
Я запустил бы здесь: контроллер HP Smart Array P400 - Вопросы и Ответы
Честно, хотя почти каждый достойный RAID-контроллер действует то же в случае единственного сбоя диска в двух дисковых RAID 1 массивах. Так как Умный Массив является истинным аппаратным RAID-контроллером, который может привести к сбою любой диск, и ОС будет все еще работать примерно с такой скоростью, как это сделало с двумя дисками. Если у Вас был основанный на программном обеспечении RAID-контроллер (Некоторые более дешевые модели Promise, например) затем, Вам иногда нужна загрузочная дискета для принуждения начальной загрузки от второго диска.
HP Smart Array's является очень хорошими RAID-контроллерами, они прилично быстры, очень надежны и очень просты для использования. Они - определенно встроенный RAID-контроллер моего фаворита. Одной замечательной особенностью, которую они имеют, является способность вытянуть ряд дисков от одной системы и засунуть его в другого для восстановления и т.д. цели. Партия другого RAID-контроллера становится очень запутанной при представлении их массив, который вытягивают от другого контроллера, не так Умный Массив. Они просто работают!
Несколько операторов, захваченных из технологического технологического резюме HP Smart Array Controller, имеют несколько понимания:
Выравнивание нагрузки RAID 1
В целом RAID 0, RAID 5 и RAID 6 с логическими дисками ADG имеют ту же производительность чтения, учитывая тот же размер дорожки и выстраивают размер. RAID 1 логический диск содержит две копии данных. Во время чтений к RAID 1 логический диск Умное чтение проблем Контроллера массива запрашивает к любому диску в зеркальном наборе. Во время тяжелой загрузки чтения Умный Контроллер массива балансирует количество запросов между этими двумя жесткими дисками для достижения выше пропускной способности чтения. Эту технику называют выравниванием нагрузки RAID 1.
Автоматическое восстановление данных с быстрым восстанавливает технологию... Обычно восстановить операция требует приблизительно 15 - 30 секунд на гигабайт для RAID 5 или RAID 6 с логическими дисками ADG (где гигабайты являются измеренной мощностью нового накопителя). Однако фактический восстанавливают время, зависит от нескольких факторов, включая объем действия ввода-вывода, происходящего во время восстановить операции, количества дисководов в логическом диске, восстановить приоритетной установке и производительности дисков.
--
Так, в то время как это восстанавливает, это попытается сделать это промежуточный обычный диск IO, но это окажет некоторое влияние на производительность.
Обычно можно видеть, что некоторая ухудшенная производительность чтения должна сбой диска, но не будет никакого прерывания обслуживания. Дополнительная неисправность может быть замечена, когда Вы заменяете неисправный диск, и массив восстанавливает.
Вы были после некоторой более определенной информации?:)
Я полностью соглашаюсь с тем, что записал Ausmith1. И HP и IBM используют P400. Это должно сказать Вам много о качестве и надежности.
Единственной вещью, которую я предложил бы изменить, является добавление горячего резервирования. Затем если диск разложится, то контроллер просто загрузит запчасть и, предполагая, что Вам настроили вещи соответственно, Вы получите некоторые предупреждения, говоря Вам, что происходит. Пользователи должны даже не знать, что диск перестал работать. Если пользователи действительно замечают неисправность, в то время как массив восстановлен, Вы можете работать слишком близкий к краю и должны, возможно, посмотреть на что-то как RAID 5.