Proliant ML310e Gen8 умный массив предсказанная проблема отказа с SSD

Я думаю, что Вы неправильно читаете спецификации MongoLab. Это имеет значение по умолчанию приблизительно 3,9 ГБ - не макс. 3 984 ГБ! Это - американская десятичная метка, не тысячи разделителя (почему американцы настаивают на том, чтобы делать этот путь??). Макс. для большого плана составляют 20 ГБ ;)

Обновление:
Я просто посмотрел немного больше на сайт MongoHQ и нашел интересное обсуждение их сайта поддержки парнем, спрашивающим вид того же вопроса. Их ответ был:

Наши пределы являются мягкими пределами большого значения, что мы не отключим Вас, после того как Вы идете мимо 20 ГБ. Это там как измерительный инструмент, чтобы решить, соответствуете ли Вы на общем плане.

Мы также предлагаем выделенные планы и поощряем людей начинать изучать их, после того как их данные получают это большое. Одна из главных причин - то, что для запросов базы данных, что размер Вам будут нужны эффективные индексы и необходимо будет сохранить некоторую часть их в памяти. При совместном использовании сервера с другой базой данных, Вы не можете обоснованно сохранить много своей базы данных в памяти. Таким образом, это находится в everyones интересах переместить людей с большими наборами данных к специализированному плану.

Если Ваши данные еще не к тому размеру, может иметь смысл запускаться на общих планах и когда Вы растете, изучают специализированные планы.

http://support.mongohq.com/kb/plans/mongohq-dedicated-plans

6
задан 13 April 2017 в 15:13
2 ответа

Я использую ML310e Gen8 v2 с твердотельными накопителями SATA на встроенном порте 5/6 b120i (без массивов/jbod — просто использую контроллер, чтобы сделать порт 6 загрузочным) и нашел решение. чтобы SSD-диски не отображались как неисправные при перезагрузке! Это домашняя лаборатория под управлением linux/zfs, но я бы определенно использовал ее в производстве.

  1. Откройте Smart Storage Administrator (SSA) — я сделал это во время POST с помощью клавиши F5 после обнаружения контроллера. Также можно сделать через Intelligent Provisioning (F10).

  2. Перейдите в раздел «Изменить настройки контроллера» и отключите параметр «Приоритет анализа сканирования поверхности». Это предотвратит попытки контроллера выполнить поверхностное сканирование ваших твердотельных накопителей, что предотвратит их пометку как неисправные.

  3. Наслаждайтесь сторонними твердотельными накопителями SATA без их отключения из-за сбоя при загрузке.

В Руководстве администратора HP Smart Storage есть намек на решение. Похоже, что режим surfacecanmode вызывает проблемы с пометкой твердотельных накопителей как неисправных. В этом руководстве показаны другие способы доступа к SSA — и я считаю, что SurfacecanMode можно отключить для каждого слота с помощью инструмента ssacli (может быть, также через последовательный порт / iLo?), если вы действительно хотите использовать его на других дисках (однако я не пробовал это поскольку я не использую какие-либо функции контроллера массива... вместо этого используйте интеллектуальный мониторинг)

Согласно руководству пользователя SSA, этот параметр должен работать и с Gen9. Также с Gen6, Gen7 (доступ к SSA через загружаемый образ) - я подозреваю, что Gen5 также будет работать, поскольку он поддерживает ssacli.

1
ответ дан 4 January 2021 в 21:23

Но OCZ SSD не работает нормально ... Вероятно, он неправильно сообщает свою температуру контроллеру.

Ваш сервер HP ProLiant ML310e Gen8 имеет встроенный контроллер «Dynamic» Smart Array B120i на материнской плате. Это устройство софтрейд. Это единственный диск на сервере? Это не ясно из вашего вопроса. Если нет, то где подключены другие диски?

В этой настройке так много ограничений, что я не знаю, что вам сказать.

  • Это программный RAID-контроллер
  • Только 2 из 6 портов имеют скорость 6 Гбит / с. Вот почему я спрашиваю, что еще находится внутри сервера.
  • Он поддерживает только устройства SATA.
  • Многие ситуации требуют отключения функций RAID.
  • Нет кеша.

Ваша конкретная проблема может заключаться только в приводе OCZ ( они все равно банкроты ). Если можете, попробуйте использовать другой SSD.

Изменить:

Я бы не стал использовать SSD без RAID на этом сервере и просто положился бы на ваши (4?) Внутренние дисковые отсеки.

В мире HP ProLiant вы можете создать несколько логических дисков в физическом массиве. Итак, возьмите свою группу дисков и с помощью утилиты настройки массива выделите логический диск объемом 120 ГБ для вашей ОС, а затем выделите остальное пространство для данных. Smart Array B120i поддерживает 8 логических дисков, так что это самый простой способ справиться с этим ... если только вам не нужен SSD. Но, похоже, это не обязательно для этого сервера.

Если можете, попробуйте использовать другой SSD.

Изменить:

Я бы не стал использовать SSD без RAID на этом сервере и просто положился бы на ваши (4?) Внутренние дисковые отсеки.

В мире HP ProLiant вы можете создать несколько логических дисков в физическом массиве. Итак, возьмите свою группу дисков и с помощью утилиты настройки массива выделите логический диск объемом 120 ГБ для вашей ОС, а затем выделите остальное пространство для данных. Smart Array B120i поддерживает 8 логических дисков, так что это самый простой способ справиться с этим ... если только вам не нужен SSD. Но, похоже, это не обязательно для этого сервера.

Если можете, попробуйте использовать другой SSD.

Изменить:

Я бы не стал использовать SSD без RAID на этом сервере и просто положился бы на ваши (4?) Внутренние дисковые отсеки.

В мире HP ProLiant вы можете создать несколько логических дисков в физическом массиве. Итак, возьмите свою группу дисков и с помощью утилиты настройки массива выделите логический диск объемом 120 ГБ для вашей ОС, а затем выделите остальное пространство для данных. Smart Array B120i поддерживает 8 логических дисков, так что это самый простой способ справиться с этим ... если только вам не нужен SSD. Но, похоже, для этого сервера в этом нет необходимости.

вы можете создать несколько логических дисков в физическом массиве. Итак, возьмите свою группу дисков и с помощью утилиты настройки массива выделите логический диск объемом 120 ГБ для вашей ОС, а затем выделите остальное пространство для данных. Smart Array B120i поддерживает 8 логических дисков, так что это самый простой способ справиться с этим ... если только вам не нужен SSD. Но, похоже, это не обязательно для этого сервера.

вы можете создать несколько логических дисков в физическом массиве. Итак, возьмите свою группу дисков и с помощью утилиты настройки массива выделите логический диск объемом 120 ГБ для вашей ОС, а затем выделите остальное пространство для данных. Smart Array B120i поддерживает 8 логических дисков, так что это самый простой способ справиться с этим ... если только вам не нужен SSD. Но, похоже, для этого сервера в этом нет необходимости.

5