CPQLOFG XML “Синтаксическая ошибка”

Я - фанат HP, Вы не хотите делать это как этот вообще, вот то, как;

  1. Выбросьте P410, подключите все диски к P812.
  2. Создайте два массива, один массив RAID 10 от дисков 14 x 146 ГБ и второй RAID 1 от дисков 2 x 300 ГБ. Присвойте один из дисков на 146 ГБ как горячее резервирование к первому массиву.
  3. Создайте логические диски из каждого массива; LUN 1 в любом размере для загрузочных дисков, LUN 2 в любом размере для tempdb - продолжается как это, в основном позволил массиву управлять собой и не волнуется о размерах логического диска, соответствующих размерам физического диска, это не важно, хотя, очевидно, диски с резервной копией прибудут из единственного ~300GB второго массива, таким образом, будет предел тому, как Вы обманете это.

Это ясно? в основном все диски на 146 ГБ находятся в одном большом R10, резервные копии от R1, выстраивают и используют P812 для просто, логически обманывают диски - легко и почему Вы платите так за P812, позвольте ему сделать Вашу работу для Вас :)

0
задан 1 November 2013 в 17:00
1 ответ

Ах да, бесконечный цикл изменений для инструментов поддержки HP
Перейдите в центр поддержки HP
http://itrc.hp.com/

Найдите «HP Lights-Out Configuration Utility» во втором поле вверху страницы
Загрузите первую ссылку (SP7652.exe)
Это служебная программа настройки HP Lights-Out - CPQLOCFG v. 3.50 от 27.07.2012

Выполните поиск в HPSC еще раз. На этот раз для «Пример сценария XML HP Lights-Out для Windows»
Загрузите первую ссылку (windows-LOsamplescripts2.20.0-1.zip)

Я использовал эти CPQLOCFG.EXE и Get_FW_Version.xml из архива с примерами и обнаружил, что они у меня работают.

0
ответ дан 5 December 2019 в 14:44

Теги