Обеспечение силовых кабелей

Я никогда не пропускал единицы высоты монтируемого в стойку устройства между смонтированными в стойке устройствами в корпусе. Если производитель дал мне команду пропускать U между устройствами, я был бы, но я никогда не видел такую рекомендацию.

Я ожидал бы, что любое устройство, разработанное для стоечного монтажа, исчерпает свое тепло или через передние панели или через задние панели. Некоторое тепло будет проводимым через направляющие и вершину и нижнюю часть шасси, но я ожидал бы что быть очень маленьким по сравнению с излучением от передней стороны и задней части.

7
задан 23 October 2009 в 13:32
6 ответов

Существует по крайней мере одно решение - Блокировка IEC - что я знаю. Я думаю, что это основано на некотором механизме пружинного трения и устанавливает существующие сокеты. Я лично не видел потребность попробовать любые решения для блокировки, таким образом, YMMV.

Места, продающие им, могут быть найдены, например, ищущий с Google. Цены составляют приблизительно 3-4 доллара США, таким образом, я сказал бы, что это относительно дешево.

9
ответ дан 2 December 2019 в 23:19

Каждый сервер для монтажа в стойку, который я купил за прошлые 5 лет, имеет, шел с клипами уменьшения деформации силового кабеля некоторого вида. Если правильно используется потребовалась бы большая сила для получения по запросу силового кабеля.

4
ответ дан 2 December 2019 в 23:19

Серверы класса предприятия и PDUs уже имеют их встроенный!:-)

2
ответ дан 2 December 2019 в 23:19

Я использовал привязки кабельной связи Panduit для этого вида вещи. У них есть маленькие "циклы", через которые Вы передаете кабельную связь и поддерживаетесь адгезивом для придерживаний шасси.

Я использую главным образом серверы IBM, и у них есть различные методы привязки силового кабеля. Файловые серверы NetApp являются тем же путем, как переключатели Juniper, и я думаю маршрутизаторы.

1
ответ дан 2 December 2019 в 23:19

Если я действительно не хочу, чтобы разъем был случайно удален из удлинителя, по крайней мере, тип, где у Вас есть доступ полностью вокруг этого, я использую или одно длинное или две связи короткого кабеля. Перенесите их вокруг удлинителя и верхней части разъема способом рисунка 8.

1
ответ дан 2 December 2019 в 23:19

Мы используем стойки APC, ИБП, и PDU. ИБП имеют проводной монтаж. Подключение ИБП к PDU осуществляется с помощью шнура с поворотной защелкой (L5-20 или L5-30).

Для последнего участка подключения к источнику питания (C13-C14, из PDU.

  • На стороне сервера / устройства шнуры имеют небольшой выступ, обеспечивает некоторое трение, чтобы удерживать шнур в розетке. Не положительная блокировка, но она все равно помогает.

  • Если ваша энергетическая инфраструктура - это APC, я настоятельно рекомендую их.

    Обратите внимание, что вы видите преимущество только при использовании шнуров APC с APC PDU. APC PDU по-прежнему поддерживает обычные кабели питания.

    Кроме того, по возможности, мы стараемся использовать какую-либо форму снятия натяжения на стороне сервера / устройства. Посмотрите, можете ли вы закрепить кабели питания Zip на задней части сервера, чтобы они не были туго натянуты.

    Другие вещи, которые вам следует делать:

    1. Резервное питание подается на любое устройство, которое его поддерживает. Большинство серверов и критических устройств должны иметь 2 шнура питания, каждый из которых идет к отдельному PDU. (Подключение их к одному и тому же PDU не поможет вам, если PDU выходит из строя или вы его случайно отключаете.)

    2. Для устройств, не имеющих резервных источников питания (сетевых коммутаторов), вам следует иметь резервные устройства. Каждое устройство должно быть подключено к отдельному PDU.

    3. Если вы используете подход с двумя PDU, убедитесь, что каждый PDU загружен <50%, чтобы он не отключился, когда партнерский PDU будет случайно отключен. (Здесь полезны блоки PDU с измерением.)

    4. В идеале каждый PDU должен быть подключен к отдельному ИБП. ИБП могут выходить из строя. Люди тоже случайно отключают ИБП. Опять же, убедитесь, что каждый ИБП рассчитан на нагрузку, если его партнер отключится.

    5. Если два ИБП не подходят для вашего объекта (из-за размера, стоимости и т. Д.), Вы должны как минимум использовать ИБП с резервированием. силовые модули и аккумуляторы.

    6. Вы можете еще больше повысить уровень резервирования мощности. Если у вас есть два ИБП, вы можете подключить к зданию два источника питания (от двух отдельных энергетических компаний). Генераторы, конечно!