Коррозия серверов, кондиционирование и климат-контроль

Мы сделали неудачное открытие, что наши серверы в нашей серверной в офисе ржавеют. Это стало известно после того, как первый вышел из строя.

Одним из очевидных кандидатов является блок переменного тока, что-то не так с регулировкой влажности. Итак, я построил график температуры и влажности. Можно много сказать, но это хорошо иллюстрирует мой вопрос:

enter image description here

В относительно герметичной комнате (1,5 на 2,5 метра или около того) тот факт, что влажность остается такой высокой после каждого цикла термостата, вызывает у меня подозрение. Также тот факт, что отключение переменного тока давало такое очевидное подавление пиков влажности.

Это нормальное поведение переменного тока? Я не ожидал, что влажность всегда будет возвращаться на такой высокий уровень. Даже в правой части графика он не просто остается низким, он «хочет» стабилизироваться на довольно высоком уровне.

Я также изучил другие проблемы, такие как сера, содержащая мелкодисперсные частицы, вызывающие коррозию, но поскольку это так Это скорее абстрактная мысль. Я не знаю, как это измерить и / или проверить.

У меня также была компания по обслуживанию кондиционеров и контролю качества воздуха, но они, казалось, думали о качестве воздуха в офисе и не могли понять, что к серверам предъявляются другие требования, чем у людей. Во-первых, они предложили постоянно подавать в комнату свежий воздух. Мне это кажется нелогичным.

Изменить: более высокий уровень масштабирования, также можно увидеть корреляцию между повышением / понижением температуры и повышением / понижением влажности:

enter image description here

9
задан 22 October 2017 в 16:38
7 ответов

Было несколько хороших ответов, но детали заслуживают отдельного ответа, я думаю.

Комментарии о слишком большом блоке переменного тока казались наиболее близкими: конденсированная вода никогда не достигала достаточного количества для слива, потому что цикл термостата был настолько коротким, что она испарялась обратно. Мне посоветовали повысить температуру до 24 ° C и установить минимальную скорость вентилятора (произвольно выставили максимальную). Похоже, это имело значение:

AC graph

Не только влажность ниже, но и пик, который обычно совпадал с повышением температуры (когда кондиционер был в выключенном состоянии в цикле), исчез; Теперь наблюдается соответствующее увеличение температуры по сравнению с уменьшением относительной влажности, поэтому, вероятно, абсолютная влажность останется прежней.

Кроме того, график точки росы намного более плоское.

2
ответ дан 2 December 2019 в 22:27

Кондиционер осушает (вкратце) нагнетание хладагента под высоким давлением через небольшое отверстие, что приводит к снижению давления на другой стороне отверстия. Эта декомпрессия снижает его температуру; эта сторона низкого давления начинается рядом с змеевиками испарителя (внутреннего). Воздух продувается через змеевики испарителя, охлаждая его. Влага из воздуха конденсируется на змеевиках испарителя, как на боках холодных напитков. Затем эта вода капает с змеевиков на поддон под ними, а затем из дренажной системы агрегата (или на некоторых агрегатах,в резервуар, который затем откачивают, когда он достаточно наполнен)

Влага должна откуда-то поступать. Даже если бы кондиционер каким-то образом испарил весь конденсат, вы бы получили ту же абсолютную влажность (точку росы), с которой начинали.

Итак, есть несколько вероятных мест, откуда она может исходить:

  1. Проникновение наружного воздуха. Глядя на текущие условия в Гронингене, кажется, что внешняя точка росы составляет 16 ° C. Это очень близко к точке росы, которую вы измерили при выключенном кондиционере.

  2. Насколько хорошо перемешивается воздух в комнате? Возможно ли, что вы охлаждаете только угол, а быстрое повышение влажности после выключения кондиционера - всего лишь перемешивание воздуха? (Например, ваш вход переменного тока находится рядом с выходом?)

  3. Ваша сливная линия может быть где-то сломана, и вода выливается в вашу серверную, а затем снова испаряется в воздух. В качестве альтернативы, вода может оставаться в кондиционере (и почему-то не накапливается в достаточном количестве, чтобы вылиться на пол). Проверьте сливную линию, осмотрев весь путь и убедившись, что вода вытекает.

  4. Если у вас есть увлажнение, это возможно, это выходит из-под контроля. Например, гигростат может быть сломан.

  5. Вы не сказали, какое тестовое оборудование вы использовали для построения этого графика, но если он неточный…

Также: Ваш кондиционер, кажется, очень быстро охлаждает комнату. Это снижает его способность осушать - вполне возможно, ваш кондиционер слишком большой (мощный) для комнаты.

4
ответ дан 2 December 2019 в 22:27

Ваша статистика не врет, купите новый кондиционер.

В режиме замораживания кондиционер убивают влажность, просто не замерзать. Ваша статистика показывает обратное, это нелогично, пожалуйста, измените единицы измерения или купите десумидифер в ближайшее время

3
ответ дан 2 December 2019 в 22:27

Ваш отн. влажность довольно большая, стандартная для дата-центров 50% + -15%, у вас 80%. Проверьте настройки переменного тока, если не включена опция повышения влажности, это просто выглядит не очень здоровым местом для ваших серверов.

Проверьте, нет ли влажных мест на стенах, потолке, полу (посмотрите под панелями, если вы есть пол в два слоя). Есть ли окна или отверстия в стенах и потолке (например, для кабелей и труб)?

2
ответ дан 2 December 2019 в 22:27

Все остальные ответы поднимают хорошие вопросы, но я хочу добавить еще несколько.

Является ли серверная в подвале или на первом этаже и является ли уровень грунтовых вод высоким. ? (Это не было бы странным во многих частях Гронингена.)
Вполне может быть, что пол или стены не обеспечивают хорошей гидроизоляции. При охлаждении внутри это может привести к тому, что серверная комната будет постоянно вытягивать влагу со стен / полов, которая пополняется за счет миграции влаги извне. (Влажная среда еще больше усугубляет ситуацию.)
Если это так, покрытие полов / стен влагонепроницаемым герметиком было бы относительно простым решением.

Другой момент - это соединительные трубы между внутренним и внешним блоком. Некоторые из них действительно становятся холодными и могут вызвать конденсацию влаги на трубе. Если это происходит рядом с проходом труб через стену, накопившийся на трубах конденсат может мигрировать вместе с трубой обратно в серверную. (Непосредственно на трубе или через изоляцию вокруг трубы. Изоляция из минеральной ваты печально известна этим.) Проверьте уплотнения вокруг этого прохода, чтобы увидеть, нет ли там утечки влаги.

1
ответ дан 2 December 2019 в 22:27

Влажность 80% слишком высока. Что это за кондиционер?

Переносной моноблочный кондиционер имеет выход горячего воздуха, поэтому он постоянно всасывает воздух из комнаты, который нужно где-то заменить - обычно из коридора. Воздух влажный или слишком теплый (!) - это источник вашей проблемы. Для обратного потока потребуется холодный / сухой воздух.

Двухкомпонентный кондиционер - гораздо лучшее решение, однако он должен куда-то сбрасывать воду из конденсатора; его нужно слить. Если нет, то с этим что-то не так. Вам определенно не нужна модель, которая повторно испаряет конденсированную воду обратно в воздух.

0
ответ дан 2 December 2019 в 22:27

Это может показаться безумным, но ... внимательно посмотрите на органы управления кондиционером и проводку управления.

Возможно ли, что что-то перевернуто так, что, когда вы думаете, что поворачиваете это вверх, вы на самом деле уменьшаете его?

Другой угол ... Похоже, влажность быстро ПОВЫШАЕТСЯ, когда кондиционер включен . Он должен падать. Компрессор кондиционера слишком большой для помещения? Компрессор должен проработать определенное время для надлежащего осушения. Установка слишком большого размера не обеспечивает достаточную работу компрессора для осушения.

2
ответ дан 2 December 2019 в 22:27