Предел на количество массивов RAID в HP P420i

На спецификации P420i RAID-контроллер HP это говорит, что максимальное количество логических дисков 64 с кэшем на 512 МБ или выше.

Но что является пределом количества массивов, можно создать.

Например, если у меня есть сервер с 24 Дисками SAS SFF, и я хочу, чтобы моя ОС видела 24 отдельных диска без любого RAID или.. так как я вынужден использовать контроллер с RAID 0 (который я знаю, не имеет смысла), чем, у меня может быть 24 различных массива с 1 логическим диском в каждом из тех массивов?

1
задан 9 October 2014 в 13:25
1 ответ

У вас не возникнет никаких проблем с этим, поскольку максимальное количество разрешенных логических дисков на контроллере превышает количество дисков на сервере.

Я хотел бы предостеречь от этого, как и в случае с решениями Hadoop и ZFS . Наличие нескольких отдельных логических дисков RAID0 - это не то же самое, что наличие контроллера JBOD. События горячей замены имеют последствия, поскольку отказавший диск действительно становится отказавшим логическим диском.Это может вызвать проблемы с переименованием устройств на уровне ОС.

Если это постоянная необходимость, я бы предложил использовать один из специально созданных HP SAS HBA, например H220 (на базе LSI) . ..

Однако, если вы обновите микропрограмму на существующем P420i, вы увидите опцию автоматического создания нескольких массивов RAID0, если вы используете HP Smart Storage Administrator , как вы запрашиваете. Это было сделано специально для этого варианта использования.

Auto RAID 0 - создает один том RAID 0 на каждом физическом диске. указан, что позволяет пользователю выбрать несколько дисков и настроить одновременно как RAID 0.

3
ответ дан 3 December 2019 в 18:43