У меня есть ML350 G5, что я думаю о том, чтобы повторно намереваться сэкономить деньги. Я надеюсь устанавливать FreeNAS, но он (ZFS) не играет по правилам с картой HP e200i, это - часть материнской платы от того, что я считал. Я хотел бы купить хороший, используемый pcie x4 / x8 плата RAID для дешевого и подключить ее непосредственно к основной плате, позволяя мне продолжить использовать клетку LFF для моих дисков.
Основная плата, кажется, использует 2ea 4 кабеля SAS маршрута с sff-8484 коннекторами на обоих концах - я могу разъединить один и использование кабеля с отдельной изоляцией волокон, перенаправить на свою дополнительную плату RAID? В моем уме, который позволил бы мне электрически разделять клетку в половине - 3 диска с помощью e200i, 3 диска с помощью новой карты.
Я понятия не имею, сколько логики является частью основной платы RAID или основной платы HP. Я не знаю, является ли это "немой" компонент, который только устанавливает электрическую связь с HD на RAID-контроллер или если это "умно", выполняя логические функции, который в основном делает это собственным совместимый.
мысли?спасибо!
Если бы я имел дело с этой моделью / годом выпуска сервера (около 2005-2008 гг.), Я бы, вероятно, использовал существующую установку ... Несколько моментов:
Что бы я делал?
Наконец, для такого масштаба оборудования имеет смысл просто использовать существующий контроллер HP Smart Array E200i.
Контроллеры HP Smart Array можно настроить для предоставления нескольких логических дисков (блочные устройств) из группы дисков («Массив»). В приведенном ниже примере я настроил E200i на сервере ML350 G5 с 4 дисками SATA емкостью 500 ГБ, чтобы предоставить диск ОС 72 ГБ и диски 240 ГБ и 200 ГБ для использования в качестве отдельных zpools ZFS.
Интеллектуальный массив E200i в слоте 0 (встроенный) (sn: QT8CMP3716)
Внутренний отсек для дисководов в порту 1I, блок 1, ОК
Внутренний отсек для дисководов на порте 2I, блок 1, ОК
массив A (SATA, неиспользуемое пространство: 0 МБ)
логический диск 1 (72,0 ГБ, RAID 1 + 0, ОК)
логический диск 2 (240,0 ГБ, RAID 1 + 0, ОК)
логический диск 3 (200,0 ГБ, RAID 1 + 0, ОК)
физический диск 1I: 1: 1 (порт 1I: коробка 1: отсек 1, SATA, 500 ГБ, ОК)
физический диск 1I: 1: 2 (порт 1I: коробка 1: отсек 2, SATA, 500 ГБ, ОК)
физический диск 1I: 1: 3 (порт 1I: коробка 1: отсек 3, SATA, 500 ГБ, ОК)
физический диск 1I: 1: 4 (порт 1I: коробка 1: отсек 4, SATA, 500 ГБ, ОК)
Вывод состояния zpool
pool: vol1
state: ONLINE
scan: scrub repaired 0 in 1h33m with 0 errors on Thu Jan 1 09:19:21 2015
config:
NAME STATE READ WRITE CKSUM
vol1 ONLINE 0 0 0
cciss-3600508b1001037313620202020200007 ONLINE 0 0 0
errors: No known data errors
pool: vol2
state: ONLINE
scan: scrub repaired 0 in 2h3m with 0 errors on Thu Jan 1 09:49:35 2015
config:
NAME STATE READ WRITE CKSUM
vol2 ONLINE 0 0 0
cciss-4542300b6103731362020202067830007 ONLINE 0 0 0