APC Smart-UPS 3000 выключается, но проходит собственный тест

У меня дома есть APC Smart-UPS 3000, который я получил в руки, и, очевидно, когда питание отключается, он просто отключается, а не переключается в режим резервного копирования. ] Судя по тому, как он себя ведет, есть основания полагать, что это не батарейки. Очевидно, поблизости нет службы, и я уверен, что доставка будет слишком дорогой.

К сожалению, на ней нет сетевой карты, поэтому единственный способ отладить ее состояние - через переднюю панель.

Я записал видео на https://www.youtube.com/watch?v=gIVx7s68rzs , чтобы лучше проиллюстрировать его поведение.

0
задан 20 October 2019 в 18:39
2 ответа

Вы отправили мне пинг в мой похожий пост здесь: APC Smart-UPS выключается сам по себе?

Просто хотел сообщить вам, что через несколько дней после того, как я опубликовал, ИБП внезапно перешел в АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ без предварительного предупреждения из-за "неисправности инвертора" и не сможет вернуться в исходное состояние. на. Сейчас он в основном сломан.

Поэтому я считаю любое подозрительное поведение с этим типом ИБП признаком надвигающейся неисправности. Примите меры, если ваш ИБП обслуживает что-либо без резервирования, вот мой совет.

Надеюсь, это поможет

1
ответ дан 4 December 2019 в 13:18

Материнская плата может быть неисправна.

Ваша единственная надежда - это выполнить холодный сброс и посмотреть, будет ли он работать лучше после этого.

Процедура холодного запуска используется для определения того, исправен ли ИБП. функциональный если он не включается при подключении к электросети. Мозг мертв выполняет полную перезагрузку микропроцессора Smart-Ups. Это однако не сбрасывает сохраненные настройки.

Решение:

Холодный запуск: это отличный способ определить, не включается ли ИБП из-за плохой входной мощности. Никогда не используйте холодный старт для устранения неисправности. светодиод батареи, так как он будет гасить свет каждый раз, даже если батарея на самом деле плохая. Это потому, что самопроверка сравнивает состояние батареи по сравнению с прикрепленной нагрузкой. Если нет нагрузки прикреплен, аккумулятор будет казаться здоровым. 1) Выключите и отключите Smart-UPS от стены. Удалите любой прикрепленный груз. 2) Нажмите и удерживайте кнопка питания (помечена «I / TEST» на устаревших устройствах без ЖК-экрана) на передней панели ИБП, пока не услышите ДЛИННЫЙ звуковой сигнал. 3) Отпустите ВО ВРЕМЯ длинный звуковой сигнал. Если вы отпустите после окончания звукового сигнала, вам нужно будет попробовать очередной раз. 4) ИБП должен пройти обычное самотестирование и включиться. аккумулятор издает 4 звуковых сигнала каждые 30 секунд. Это показывает, что ИБП работает правильно и может как пройти самотестирование, так и работать на аккумулятор. 5) Теперь вы можете снова подключить ИБП к стене. Если вход мощность приемлема, ИБП вернется в режим онлайн.