Тестирование UPS путем отключения его от стены

Мне нравится bwm-ng.

16
задан 21 August 2009 в 07:20
10 ответов

Необходимо рассмотреть выключение выключателя к выходу, выполняющему стойку вместо отключения провода от стены. UPS теряет свое заземление при отключении его от стены. В то время как маловероятно, что что-либо пошло бы не так, как надо, разработчики UPS "ожидают", что путь для основания, чтобы остаться доступным в любом случае, и если что-то действительно закорачивало во время теста, Вы могли бы видеть искры (дым, пламя, и т.д.), когда электричество выбирает другого путь для основания. Я отключил UPSs от стены для тестирования прежде, но наблюдение флэш-памяти "молнии" и слушания громкого "удара", выходящего из UPS во время одного такого теста, дало мне "религию" о не выполнении этого снова. После говорящий с другом электрика я решил, что с тех пор сделаю тесты UPS, которые не прерывали землю к UPS.

BTW: программное обеспечение PowerChute Network Shutdown от APC является мусором. Вы могли бы взглянуть на apcupsd. Это работает под множеством операционных систем (включенный Windows) и намного легче настроить (и копировать конфигурацию на нескольких серверах через копирование файлов), чем альтернатива APC.

45
ответ дан 2 December 2019 в 20:33
  • 1
    It' s установленный в церкви, таким образом, религия не трудна прибыть туда :) Тем не менее я don' t особенно как звук чего-либо в Вашей истории так I' ll имеют это в виду. It' s на специализированной схеме на 15 амперов, настолько отключающей питание shouldn' t влияют на что-либо еще. –  Mark Henderson♦ 21 August 2009 в 13:49
  • 2
    +1, что PCNS является мусором. Смотрите на размер изображения при работе Sun' s Java Linux 64 битов. Обратите внимание на значения по умолчанию при использовании автоматизированной установки. После большого усилия я наконец заставил APC открывать отчеты об ошибках по этим и другим проблемам, год спустя сдался, поскольку они ничего не сделают о них. –  kmarsh 21 August 2009 в 19:11
  • 3
    Более высокое напряжение означает, что меньше усилителей требуется для той же суммы " power" Так 15 амперов в NA, не может подать столько же питания сколько 15 амперов в Австралии. Если в руководстве говорится you' ре, прекрасное затем, Вы. –  SpaceManSpiff 22 August 2009 в 13:02
  • 4
    @Cristian: Если Ваше оборудование имеет основывающийся зубец на разъеме затем, это должно быть включено в розетку с заземлением. Если что-то закорачивает и там isn' t земля в выходе затем электричество найдет, что некоторый непредпочтительный маршрут основывается - возможно до Вы , когда Вы коснетесь оборудования (потенциально делающий Вас мертвый). –  Evan Anderson 1 September 2009 в 15:04
  • 5
    Каждый сокет в Австралии имеет землю к счастью. –  Mark Henderson♦ 10 February 2010 в 20:59

Я собираюсь высказать это мнение, громкое и ясное.

НЕ ТЕСТИРУЙТЕ UPS ПУТЕМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЕГО

Вы открываете новые возможности, что означает, имеет ли какое-либо из аппаратных средств короткое, и нет никакой другой земли, это пойдет, хотя Вы для получения, чтобы основываться, если Вы заканчиваете тем, что были кратчайшим путем. Если все будет хорошо работать, то этого никогда не будет происходить, но эй если бы этого никогда не происходило то не было бы никакой потребности в земле.

Лучший способ, должен иметь выход, что UPS включен способный быть включенным и выключенным так, чтобы gound и netural остались неповрежденными хотя тест. Прерыватель может сделать это, или можно сделать локальный высококачественный переключатель. Если Вы не можете сделать этого, то помещенный ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ (т.е. 30$ к диапазону за 60$) энергетический батончик с от переключателя между стеной и UPS, удостоверьтесь, что Вы маркируете переключатель для того, для чего это. Точка в другом сообщении, которое упоминается в комментарии, к НЕ по загрузке powerbar, делая его, этот путь лучше затем отключает его. Можно теперь выключить строку в и моделировать сбой питания, это оторвется от земли и netural неповрежденный.

Можно протестировать путем разрешения, по которому бегут, хотя сырая нефть это будет работать. Также, если программное обеспечение будет иметь калибровочную опцию, то оно сделает это для Вас и выполнять его когда-либо 6 месяцев или около этого. Время выполнения будет ухудшаться со временем, поэтому при использовании контролирующего программного обеспечения для закрытий, серверы в говорят, что 15%, что 15% будут изменяться со временем и оно может исправить для этого.

Для Вашей проблемы напряжения, если можно выполнить решительную строку с блока питания на серверы и нас это только для UPS. Вещи как световые сигналы трубы, вентиляторы, двигатели, и т.д. создадут грязное питание. Наличие сервера самостоятельно поможет этому, так как это перемещает его в circut еще дальше для тех объектов. Если его все еще случай, могло бы стоить получить вставленный изолятор или могло бы случиться так, что Ваше служебное питание просто действительно плохо. Поставьте хороший метр к строке и посмотрите что ее действительно чтение. Это должен быть хороший метр, потому что я видел, что дешевые выключены на 5 вольт, и этого достаточно, чтобы заставить UPS входить по напряжению, таким образом, Вам нужно точное число. Если это - церковь, существует шанс, у Вас есть electrican как, у участника, который мог выручить.

Вот ссылки на основание и объединение в гирляндную цепь UPS

Основание

Объединение в гирляндную цепь

20
ответ дан 2 December 2019 в 20:33
  • 1
    Включение UPS в удлинитель является, по-видимому, Очень Плохой Идеей. serverfault.com/questions/29288/… –  Kara Marfia 22 August 2009 в 03:18
  • 2
    It' s хороший для понимания, почему это - плохая идея. Причина it' s плохая идея то, потому что люди по загрузке, разъемы путем размышления, добавляя 20 разъемов позволяют им включать больше материала, когда строка имеет конечный предел. В этом случае it' s лучше для использования энергетического батончика с переключателем затем для отключения UPS и разъема находится также на выделенной линии. Лучший способ состоит в том, чтобы сделать это переключаемой розеткой, что UPS включен все же. Я обновил свой ответ, чтобы отразить, что и добавил некоторые ссылки. –  SpaceManSpiff 22 August 2009 в 12:58

Тестирование батарей к ведомому последнему приравнивается к примерно 80% глубиной из Выброса. Выполнение этого теста регулярно уменьшит жизнь батарей намного больше, чем более мелкая глубина выброса. Я рекомендовал бы только тестировать к 50% глубиной из Выброса.

Ресурс аккумулятора непосредственно связан с тем, как глубоко батарея циклически повторяется каждый раз. Если батарея будет разряжаться к 50% каждый день, то она продлится о в два раза длиннее, чем, если она будет циклически повторена к 80% DOD. Если циклически повторенные только 10% DOD, это продлится приблизительно в 5 раз более длинный, чем один циклически повторенный к 50%. Очевидно, существуют некоторые практические ограничения на это - Вы обычно не хотите иметь 5-тонную груду батарей, находящихся там только для сокращения DOD. Самое практическое число для использования составляет 50% DOD регулярно. Это НЕ означает, что Вы не можете перейти к 80% время от времени. Это просто, что при разработке системы, когда у Вас есть некоторая идея загрузок, необходимо рассчитать на средний DOD приблизительно 50% для лучшего устройства хранения данных по сравнению с фактором стоимости. Кроме того, существует верхний предел - батарея, которая постоянно циклически повторяется 5%, или меньше не будет обычно длиться пока один циклически повторенный ниже на 10%. Это происходит, потому что в очень мелких циклах, Ведущий Диоксид имеет тенденцию расти в глыбах на положительные пластины скорее в ровном фильме. График выше показывает, как продолжительность жизни затронута глубиной выброса. Диаграмма для батареи Пути выживания Конкорда, но все свинцово-кислотные батареи будут подобны в форме кривой, хотя количество циклов будет варьироваться.

http://www.windsun.com/Batteries/Battery_FAQ.htm#Lifespan%20of%20Batteries

4
ответ дан 2 December 2019 в 20:33

Прежде всего это несомненно не излишество. Это - разумный размер для того, что Вы имеете. Что касается тестирования, если у Вас есть установка Windows сопроводительное программное обеспечение (или загружают его с сайта APC) и используют его для выполнения тестирования и калибровки UPS.

Стоит упомянуть, что, в зависимости от модели, UPS APC будет обычно сам тест каждую неделю или месяц, который включает бег по батареям для определения здоровья и время выполнения.

Вы могли бы также рассмотреть сокращение установки чувствительности UPS, если это часто компенсирует.

3
ответ дан 2 December 2019 в 20:33
  • 1
    Я, хотя это могло бы быть излишество, потому что только один небольшие светодиоды, которые указывают на загрузку, освещает, и только после того, как я включаю последний сервер (прежде чем это, it' s получил 0 освещенных). Я haven' t реализованный любая конфигурация его все же, таким образом, I' ll смотрят на настройки чувствительности на нем. –  Mark Henderson♦ 21 August 2009 в 08:18
  • 2
    Один свет хорош. Это означает, что у Вас есть хорошее время выполнения, и UPS никогда не должен подчеркиваться.:) –  John Gardeniers 21 August 2009 в 08:33

Нет, это не ухудшит его. Не стесняйтесь тестировать - просто быть осторожными, так как у Вас не может быть enuf времени, чтобы сделать чистое завершение работы. Компьютеры/Серверы используют больше питания при начальной загрузке и закрытии по сравнению только с простоем.

Иначе то, если можно определить, какую энергию серверная стойка потребляет и создание подобной загрузки, и посмотрите, сколько времени это не ложится спать. Но никогда хорошая идея не использовать 100% сока от батарей, так как Вы никогда не можете говорить, сколько сока они на самом деле имеют. Я был бы тщательным осмотром через 75% общего времени.

Если бы Вам требуется максимальное время работы, я изучил бы выключение нежелательных серверов и разрешение просто hte критические выполненные серверы..

2
ответ дан 2 December 2019 в 20:33
  • 1
    Для первого теста I' d просто включают пару лампочек на 100 ватт. –  chris 21 August 2009 в 15:08
  • 2
    Лампы Hehe лампы накаливания недопустимы в Австралии теперь. Можно все еще использовать их, но Вас can' t покупают их. Можно только получить fluro энергосберегающие, и я думаю you' d нужно партия из них для получения любого вида загрузки! –  Mark Henderson♦ 22 August 2009 в 02:29
  • 3
    ха-ха приезжайте в парней, there' s всегда другие опции: Рабочие станции, нагреватели (u может управлять временным файлом и таким образом видом управления поток тока), фены?, и т.д. Я уверен, что можно придумать много способов записать электричество =) –  J Sidhu 22 August 2009 в 08:13

Если это 3Kva APC, возможности UPS очень хороши, это имеет или сериал или USB-порт на спине (надежда на USB). Если это так, можно подключить поле Windows или Linux к нему и выполнить PowerChute (доступный для скачивания по apcc.com). Это должно сказать Вам ожидаемое время выполнения самого UPS. Так как это кажется, что у Вас есть легкая загрузка, это может быть довольно длинно ;).

Однако upthread, Вы указываете, что получаете много сверхвольт. Это, к сожалению, уменьшит время жизни самого UPS, поскольку он будет иметь дело со всем этим грязным питанием. Возможно, несколько раз год запускает отключить от стены тест и часы уровень во время выполнения в powerchute, чтобы видеть, точно ли это все еще. Если это начинает постепенно уменьшать минуту каждые 30 секунд, которую я видел, происходят, Вы знаете, что с Вашими оценками во время выполнения занимаются содомией, и пора повторно настроить Ваши процедуры завершения работы. И пора получить новые батареи.

4
ответ дан 2 December 2019 в 20:33

Тестирование с отключенным UPS очень похоже на тестирование отказа действительной мощности.
Это добавило бы почти полный перезаряжать-цикл к Вашим батареям.
Вы корректны о различии с литий-ионными аккумуляторами.

Если у Вас будет ссылка программного обеспечения с UPS, то это инициирует предупреждения и в конечном счете завершение работы.
Вы могли повторно включиться на первом предупреждении.

Протест: Помните, что после такого теста Вас оставляют без заряда на батареях
отказ действительной мощности в это время оставил бы Вас без резервного питания.
И, Свинцово-кислотные батареи занимают больше времени для перезарядки - расширение критического окна без резервного копирования.

Можно читать больше на Свинцово-кислотных батареях на уровне страницы Battery University.

Это сопровождает в 5 раз более длинный для перезарядки свинцово-кислотной батареи к тому же уровню, чем это делает для разряда.
На основанных на никеле батареях это отношение 1:1, и примерно 1:2 на литий-ионном.

2
ответ дан 2 December 2019 в 20:33
  • 1
    Положительная сторона - don' t хотят отказ действительной мощности после теста! Я замечаю это it' s почти всегда компенсирующий повышенное напряжение также, которое отчасти указывает на качество питания в здании... –  Mark Henderson♦ 21 August 2009 в 07:32

После того как Вам установили программное обеспечение PowerChute и выполнение, можно также установить дополнительные клиенты этого на других серверах и настроить всех для автоматического завершения работы, после того как уровень заряда батареи опускается ниже определенного процента, инициированного одним сервером, который имеет USB/последовательное соединение. Более новые версии UPS будут также поддерживать это через Ethernet, но это потребует дополнительной сменной карты. Это может быть очень полезно, особенно с серверами баз данных (которым не нравятся отказы жесткой силы вообще).

0
ответ дан 2 December 2019 в 20:33

"укажите, что Вы получаете много из по вольтам" - APC, UPS когда-то идет с низкими настройками максимального напряжения, которые вызовут много событий повышенного напряжения. Повысьте пределы, таким образом, они соответствуют австралийской спецификации. Многие единицы I заботятся в стране, часто видят вариации в напряжении, и многие находятся на верхнем уровне и 250 вольт..

1
ответ дан 2 December 2019 в 20:33

Прочитайте руководство. :) (Хотя это может быть немного трудно найти на странице APC...) Одна вещь я не видел упомянутый, где угодно то, что существует инициируемая пользователями опция "Runtime Calibration" на материале APC. Можно сделать это любой с помощью powerchute программного обеспечения (я рекомендую "Бизнес-" выпуск), или через некоторую комбинацию теста/кнопок питания на передней стороне. Как документация указывает, Вы хотите сделать с подобной, но неважной загрузкой.

0
ответ дан 2 December 2019 в 20:33

Теги

Похожие вопросы