Подключение серверной стойки с ИБП к комнате, в которой есть собственные проблемы с резервным ИБП.

Спасибо всем, кто откликнулся. В некоторых ответах была общая тема, которую я хотел прояснить, поскольку я не был ясен в моем исходном сообщении. Это обновление, которое заменит их текущее оборудование в рамках нашего стандартного цикла обновления. Мы не устанавливаем это в центре обработки данных; это локальное оборудование, предназначенное для работы только с этим сайтом. Это чистый минус по выработке тепла по сравнению с тем, что у них есть в настоящее время, и мы все еще подключаемся к линиям EPO , поэтому они полностью контролируют отключение в аварийной ситуации. Несмотря на это разъяснение, я думаю, что ответы были правильными, и мне было дано достаточно, чтобы предложить некоторые варианты, с которыми мы можем работать.


Я устанавливаю серверную стойку на клиентском участке, в нижней части которого находятся два ИБП APC SMARTUPS 6K. Я получаю возражение от менеджера по обслуживанию на этом местном сайте. Этот человек утверждает, что, поскольку серверная комната, в которой я собираюсь установить, имеет отдельный ИБП, я могу повредить компоненты, когда подключу свои ИБП в комнату. Отвечая на вопрос о подробностях, они утверждают, что подключение ИБП к комнате со встроенным ИБП приведет к повреждению из-за гармоник питания.

Моя реакция коленного рефлекса - конечно, этого не произойдет.Тем не менее, я хотел бы иметь возможность разумно говорить об этом, и если я не на базе, то я тоже хотел бы знать. Я попытался самостоятельно исследовать эту тему и довольно быстро погрузился в кроличью нору в электрический дизайн, который мне не известен.

О чем может говорить этот человек? Насколько они точны и о чем мне нужно беспокоиться?

19
задан 19 July 2021 в 13:14
4 ответа

Каждый центр обработки данных/серверная комната, в которых я когда-либо был и работал, имевшие собственную систему ИБП, запрещали клиентам, заказчикам и т.д. использовать собственные системы ИБП. Я не могу говорить о гармониках питания или других причинах, которые они вам назвали, но они правы. Вы не должны устанавливать собственные системы ИБП.

Зачем вам нужна собственная система ИБП, если резервное питание уже обеспечено?

Кроме того, думайте о себе как о "госте". Это не ваш дом, это их дом. Соблюдайте их правила и уважайте их желания.

См. принятый ответ на этот вопрос:

Каковы плюсы и минусы наличия собственного ИБП, подключенного к собственному серверу, расположенному в центре обработки данных?

22
ответ дан 28 July 2021 в 11:17

Помимо практических проблем, большинство производителей ИБП, включая APC , советуют вам не делать этого, и это приведет к аннулированию гарантии. Кроме того, использование оборудования не по назначению может нарушить местные электрические правила.

6
ответ дан 28 July 2021 в 11:17
  1. Пожарная безопасность.
  • Операторы центра обработки данных должны иметь возможность убить питание в помещении, если произойдет чрезвычайная ситуация. Ваши ИЕЗС находятся вне их контроля.
  • Сами батареи опасны. Неисправная батарея может довольно быстро высвободить свою энергию (например, загореться или взорваться) и принести ущерб и ответственность, пропорциональную ценностям, присутствующим вокруг. Сделка, с которую вы можете быть в порядке в своей собственной комнате данных, но у центра обработки данных есть свои приоритеты.
  • Кислотные пары. Они тоже иногда случаются.
  1. Проблемы с стабильностью питания

ИБПЛ довольно плохи в отношении управления электросетями.

  • Они любят передавать всю свою нагрузку между сети и батареями сразу.
  • У них иногда плохой коэффициент мощности.
  • Некоторые из них довольно шумные в гармониках и других высоких частотах, которые могут мешать управлению питанием центра обработки данных

Эти вещи приемлемы в доме или офисе, но может быть довольно неприятно в среде центра обработки данных, состоящей из тысяч единиц мощного оборудования.

  1. Управление теплом

Устройства ИББ потребляют ~ 15% от своей производительности для собственных нужд, без какого-либо выигрыша.

Вдобавок ко всему, средний центр обработки данных имеет уровень надежности питания, который не может предложить ни один ИБЕР.

7
ответ дан 28 July 2021 в 11:17

Типичный ИБП (т. Е. Исключая ИБП с двойным преобразованием), включая все APC SmartUPS, с которыми я работал в прошлом, не влияет на питание, кроме случаев, когда он работает от сети. батареи. При регулярном использовании он потребляет немного дополнительной энергии. Когда питание восстанавливается после сбоя, он потребляет дополнительную мощность для зарядки аккумуляторов. Во время отключения электроэнергии они будут просто контролировать входящую мощность и ждать, пока она не станет стабильной и вернется в диапазон (например, 105–125 В), прежде чем переключаться с батареи на питание от сети. Если есть ИБП в помещении / в здании, ваш собственный ИБП никогда никогда не переключится на питание от батареи. (Два исключения: если все полностью отключено (в этом случае, на мой взгляд, это не имеет большого значения, потому что у вас нет подключения к Интернету) или если у вас есть отдельный не-ИБП источник питания источник - т. е. центр обработки данных обеспечивает как резервное, так и не резервное питание для вашей стойки. Эта последняя возможность кажется мне немного странной, но, судя по комментариям, в некоторых местах она может иметь место.)

Конечным результатом является то, что с практической точки зрения - потребление энергии, помехи и т. д.ваш ИБП фактически лишний вес, если есть ИБП в помещении / в здании (который, как мы надеемся, является резервным генератором на случай длительных отключений). Единственным реальным преимуществом вашего собственного ИБП является то, что вы можете настроить мониторинг (в APC это стандартная функция) для выполнения упорядоченного выключения, но это применимо только в том случае, если ИБП в помещении / здании перестает работать.

Однако безопасность очень важна. Большая красная кнопка выключения (или эквивалент) для использования в настоящей чрезвычайной ситуации - например, при пожаре или наводнении - отключит питание всего остального , но не ваших компьютеров . Это означает, что если ваша стойка стала частью пожара, у вас серьезная проблема, потому что электричество будет продолжать работать. Или, если все затопляется, вы теперь закачиваете энергию в поднимающуюся воду, когда все остальное безопасно отключено.

Кроме того, в отличие от вашего собственного офиса, где стойка может содержать ваш маршрутизатор, оптоволоконный / кабельный модем и т. Д., В центре обработки данных вы зависите от предоставляемых сетевых подключений. Если все остальное отключится, продолжение работы вашего компьютера может сохранить некоторые повреждения данных, но на самом деле не сделает доступным ваш веб-сервер.

Так что следуйте их указаниям - даже если их заявленные причины бессмысленны.

25
ответ дан 28 July 2021 в 11:17

Теги