Как вы знаете, в некоторых серверах используются резервные блоки питания; они советуют подключать два источника питания к независимым цепям, чтобы выключатель не отключил сервер.
Обычные североамериканские розетки на 120 В имеют 2 розетки (так называемые «дуплексные розетки») ... и их можно разделить и питается от 2 отдельных цепей (каждая со своей нейтралью; не MWBC, хотя это тоже).
Я слышал довольно интересное заявление на нашем форуме DIY , что HP однажды (10+ лет назад) ) имелся инструкции по установке, в которых говорилось, что нужно «разделить» дуплексную розетку и использовать каждую половину для независимой цепи.
У меня есть сомнения на этот счет, так как а) зачем им это нужно? ... и б) это нарушение NEC .
Технически допустимо подавать 2 контура на один приемник, но выключатели должны быть связаны ручками, чтобы защитить будущего обслуживающего персонала. Связи с ручками обычно вызывают обычное отключение, которое сводит на нет цель!
Кто-нибудь помнит о такой инструкции в руководствах по установке HP или других серверах? Это могло быть лет 10-15 назад.
Я работаю с оборудованием HP уже 25 лет и сильно в этом сомневаюсь. Это было бы грубой небрежностью.
Следующее согласуется с другой документацией HP по стойке, которую я читал в прошлом.:
https://assets.ext.hpe.com/is/content/hpedam/a00008218enw
Вопросы питания
Питание лучше всего управлять в стойке с помощью блока распределения питания (PDU). В зависимости от конфигурации может быть необходимо или желательно использовать несколько PDU для подключения всех устройств внутри стойки.
Каждый PDU должен быть подключен к выделенной (неразделяемой)ответвленной цепи, рассчитанной на непрерывную нагрузку всего подключенного к нему оборудования. Общая мощность нагрузки PDU не должна превышать 80 % номинальной мощности ответвленной цепи.
Если PDU не используется, каждый элемент оборудования в стойке должен быть подключен к выделенной ответвленной цепи.