Надлежащая Калибровка для PDU/питания в Стойке

Одна мелочь, которую можно сделать, настраивается запись SPF.

10
задан 8 June 2011 в 20:59
4 ответа

Я использую HP Power Advisor и инструмент Селектора UPS APC для обеспечения хорошей оценки требований к питанию. Инструмент APC имеет большую базу данных общего оборудования телекоммуникационной компании/сервера и позволяет создавать в некоторой высоте для расширения.

9
ответ дан 2 December 2019 в 22:05

Путем я занимаюсь этой проблемой, должен проигнорировать информацию о шильде и на самом деле измерить текущую ничью каждого элемента оборудования. Там многих способов сделать это, но простое решение для меня должно использовать кабель питания, который был изменен так, чтобы один из проводников сформировал доступный цикл провода вне кабеля. Метр зажима затем используется на том проводе. Измерения проведены и при запуске и при выполнении, и под нормальными и большими нагрузками. С этой информацией я могу затем разработать реалистические требования к питанию. Если Вы неспособный/не желаете сделать, это сами говорит с электриком об этом.

4
ответ дан 2 December 2019 в 22:05

Шильда тянет, будет максимальным худшим случаем конфигурации, тянут. Я буду второй советники по вопросам питания, которых ewwhite предложил (я использую тот APC при пристраивании стоек сам), и с помощью измерителя мощности для выяснения фактического настроенного использования питания, если у Вас уже есть оборудование (или если можно заставить оборудование оценки тестировать с).

Кроме того, массив хранения данных и переключатели могут значительно различаться в использовании питания. У меня были массивы хранения ресурсов предприятия, которые гарантировали 2-3, выделил схемы на 20 А каждый; если Ваш массив имеет несколько контроллеров и десятки дисков, это отличается, чем, скажем, 1u массив хранения данных с 4 дисками. Часто у поставщика будут методические рекомендации и поставщик, которого должен знать SE, насколько точный опубликованные спецификации и что люди на самом деле делают до распределения питания. Идеал не всегда практичен.

Я использовал вещи как Уничтожать-ватт (который включает стену, и Ваш сервер включает его) оценить единственную загрузку источника питания, или двойной с силовым кабелем разделения. Часть измерения/управления PDUs сообщит относительно текущей ничьей (игра слов, не предназначенная, чтобы быть забавным), таким образом, можно будет понять это, не отключая/перезагружая сервер. Но если у Вас есть двойные источники питания в отдельный PDUs, который разумен, Вы не можете получить целое изображение.

2
ответ дан 2 December 2019 в 22:05

Я не знаю, каково Ваше напряжение, но 90 А только звучали бы разумными с чем-то как оборудование 48 В стойки Telco.

Вместо того, чтобы смотреть на оценку источника питания, необходимо изучать таблицу данных для определенной системы для лучшей оценки на потребляемой мощности. Предоставления, уже прибывшие сверхспроектированный, поэтому просто, потому что система работает с 2x PSUs на 1 200 ватт, не означают, что это высосет ниже на 2 400 ватт в любом моменте времени - тем более, что они работали бы в избыточной конфигурации, которые предназначены для обеспечения достаточного количества питания для каждой ситуации даже в случае отказа одного из PSUs.

APCs переключил стойку, PDUs действительно поддерживают "ступенчатое" включение питания - можно установить задержку включения питания на каждом выходе. Механизм другого производителя мог бы сделать это для Вас также, но я только когда-либо работал с материалом APC. Кроме этого, большинство систем сервера и дисковых массивов (или скорее их контроллеры) также не включили бы все диски сразу - это помогает отнести остающиеся текущие скачки.

1
ответ дан 2 December 2019 в 22:05