APC XS 1300, Перегружающийся каждую ночь в 2:45

взгляните на /var/log/mail.log, все подсказки должны быть там

4
задан 14 September 2011 в 17:11
3 ответа

Убедитесь, что это действительно перегрузка, а не то, что ИБП по какой-то причине просто не может справиться с нагрузкой. Вы можете использовать встроенную функцию тестирования ИБП или нетехнологичный метод отключения вилки. Держу пари, вы обнаружите, что если выдернете вилку из розетки, произойдет то же самое. (Проблема, скорее всего, в плохих батареях.)

В 2:45 он выходит из строя, потому что именно тогда он выбирает самотестирование.

F01 - это «перегрузка от батареи», которая предполагает, что нагрузка действительно стало чрезмерным. Вы уверены, что кто-то (уборщица?) Что-то не подключает к ИБП в 2:45?

3
ответ дан 3 December 2019 в 03:10

80% нагрузки почти наверняка слишком много. Для каждой модели ИБП будут даны конкретные рекомендации по максимальной нагрузке, но я могу сказать вам по опыту, что нагрузка 80%, скорее всего, выше рекомендаций. Скорее всего, происходит то, что во время ночных задач резервного копирования и синхронизации серверы потребляют больше энергии, потому что диски и процессоры потребляют больше энергии из-за их более высокой рабочей нагрузки / активности во время этих задач. Диск или ЦП потребляют больше энергии относительно своей активности: больше активности = более высокая нагрузка. Если вентиляторы вращаются больше / быстрее из-за увеличения рабочей нагрузки, это также увеличивает нагрузку на ИБП. Вы должны посмотреть на значение нагрузки ИБП при выполнении этих задач, чтобы убедиться, что они собой представляют.

Циклическое переключение кнопок дисплея на этой модели позволит вам проверить текущую нагрузку в ваттах. Если он превышает 80%, я бы сказал, что это ваша проблема. Решением было бы купить другой ИБП и распределить силовую нагрузку между ними.

Вот ссылка на документацию для этой модели:

http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6Z7VAU_R0_EN.pdf

Вот ссылка на калькулятор мощности, который можно использовать для приблизительного определения размера и нагрузочной способности ИБП, который будет поддерживать подключенное вами оборудование. Вы также можете использовать его для расчета вашей текущей нагрузки, подключив числа вашего оборудования, чтобы выяснить, какова ваша текущая нагрузка на самом деле.

http://www.csgnetwork.com/upssizecalc.html

1
ответ дан 3 December 2019 в 03:10

По всей видимости, это связано с неподтвержденным производственным дефектом, который влияет на все модели BackUps. Похоже, что лучшим решением будет вытащить аккумулятор, если он еще исправен, и заменить блок.

http://www.neowin.net/forum/topic/901676-apc-overload-with-no- load /

У меня аналогичная проблема с моим BackUps XS 1300. Общая нагрузка составляет примерно 350 Вт, согласно дисплею ИБП. Когда прекращается подача электроэнергии, как это часто бывает в моем районе, все устройства немедленно теряют питание, и USP полностью отключается. Как только питание снова включается (обычно через 1-2 секунды), ИБП остается выключенным, пока я не нажму кнопку питания на ИБП. Затем он переходит в аварийный сигнал и отображает «F01». Он также показывает плохой аккумулятор, но он довольно новый и хорошо тестируется на других устройствах APC.

Компания APC не предоставила никакой полезной помощи по поиску и устранению неисправностей или решению этой проблемы.

2
ответ дан 3 December 2019 в 03:10