Я обнаружил сообщение форума на форумах APC, в котором кратко упоминается эта проблема; оказывается виноват последовательный кабель мониторинга (кабель "Smart Signaling"). По какой-то причине он должен быть плохим.
Кабель, похоже, работал нормально с точки зрения мониторинга; ожидаемые значения возвращались. Когда я вытащил контрольный кабель из ИБП (APC 2200 RM), бесконечный цикл самотестирования остановился. Когда я переставил кабель от использованного ИБП, который мы купили, на более старую модель (APC 1500), APC 1500 начал проходить непрерывное самотестирование, как и недавно приобретенный ИБП. Когда я переставил кабель обратно к только что купленному ИБП, он снова начал самотестирование.
Замена кабеля на другой, который работал, полностью решила проблему.
Согласно опубликованной вами информации, дата вашего производителя очень недавняя. Я бы не стал доверять свое оборудование неисправному устройству. Я бы просто позвонил в службу поддержки APC и дал гарантию на неисправный блок.