Схема маркировки для оборудования, установленного в стойке [closed]

Учитывая, что многие пользователи здесь имеют большой опыт, как лучше всего маркировать отдельные кабели для оборудования, установленного в стойке?

Я подумал примерно так:

Номер порта Switch | U-номер | Номер интерфейса сервера (например, Rc1-InterfaceID) на концах кабеля btoh, но хотел узнать, что используют более опытные люди.

2
задан 19 September 2012 в 17:54
2 ответа

В конечном итоге это зависит от того, зачем вам нужны ярлыки.

Для меня самое важное - это чтобы что, когда что-то нужно снова подключить, вам не нужно отслеживать кабели пальцами, что в некоторых случаях невозможно. Ваша схема будет способствовать этому, хотя вы, вероятно, захотите включить:

  • ID устройства / исправления (может быть сервер, коммутатор, другое сетевое устройство или просто патч-панель)
  • Идентификатор интерфейса (в частности, какой порт кабель должен быть подключен)

Включите подробную информацию о обоих концах кабеля на обоих концах, так как иногда вы хотите знать, куда идет дальний конец кабеля!

Я бы сказал, что полезно использовать физическую маркировку на сами устройства, а затем храните документацию о том, как это отображается в конкретной системе (например, сетевой адаптер на сервере может быть помечен как A, но в ОС это eth0). Если у вас есть несколько интерфейсных карт с несколькими портами, вы должны согласовать и задокументировать соглашение об именах.

Если вы используете VLAN, вы можете захотеть включить VLAN ID или использовать кабели разных цветов для разных целей.

Я бы избегал любых цепляющих меток и, конечно же, всего, что легко отваливается.

3
ответ дан 3 December 2019 в 10:10

Как указывает SvenW, не существует единственного лучшего способа.

Самое важное, что я обнаружил, - это не маркировать кабели, используя имя сервера, номер порта и т. Д. Эти элементы со временем становятся неточными по своей сути. Физическая перемаркировка кабелей занимает длинный фолиант. Обновить документ намного быстрее. В результате я предпочитаю пометить кабель на обоих концах уникальным идентификатором (я предпочитаю две буквы и две цифры, но действительно все работает) и называть это хорошим. Другая информация (назначения портов, серверы и т. Д.) Хранится в отдельном документе, электронной таблице и т. Д.

Я также поклонник кабелей с цветовой кодировкой, если / где это применимо. Если, например, у вас есть серверы ESXi, которые подключены к двум сетевым коммутаторам для резервирования, а также к iSCSI SAN I ' d цветовой код Сеть 1 зеленый, 2 синих SAN 1 белый, 2 серый.

1
ответ дан 3 December 2019 в 10:10