Dell t430 очень громкий шум вентилятора с pcie ssd

У меня новый сервер Dell t430 2 xenon e5-2640v3 64gb ram, 2x 1TB samsung evo 850 ssd и 2x Intel PCIE p3500 400gb ssd. Когда я установил сервер Intel PCIe ssd, вентилятор разогнался до 80% и работал очень громко. Я попытался изменить профили вентилятора на низкую скорость вращения вентилятора, но это не помогло. Затем я попытался отключить ответ вентилятора стороннего устройства PCIe, все еще та же скорость, но iDRAC теперь показывает 4200 об / мин вместо 10080 об / мин. Журналы iDrac показывают, что SSD-диск PCIE был обнаружен нормально, и никаких дополнительных действий не требовалось. Скорость вентилятора возвращается в норму только после того, как я удалю эти pcie ssd. Заказал внешний вентилятор у dell, может немного поможет, больше не знаю что делать. Помогите.

1
задан 26 October 2016 в 16:05
1 ответ

Это ожидаемое поведение при установке сторонней карты PCIe.

Это поведение по умолчанию можно изменить, как описано в Отключение реакции охлаждения сторонней карты PCIe на серверах Dell PowerEdge (dell.com).

0
ответ дан 4 December 2019 в 05:40

Теги

Похожие вопросы